日韩亚州国产精品午夜看片_免费日韩欧美福利视频_在线亚洲一区精品无码网站_亚洲国产中出白丝_这里精品视频免费_少妇精品久久高清_国产仑伦乱老女人一区二区_2024国语在线看免费观看直播_欧美色色免费网站_亚洲午夜精品麻豆

歡迎訪問本網站!
198-5300-3100
首頁 >> 新聞動態 >>水地源熱泵·行業新聞 >> 熱泵機組為什么會凍裂?怎么防止熱泵機組被凍壞?
详细内容

熱泵機組為什么會凍裂?怎么防止熱泵機組被凍壞?

熱泵機組為什么會凍裂?怎么防止熱泵機組被凍壞?

      現在已經12月份了,很多地方已經下過一場雪了,甚至東北地區已經已經零下22℃了。北方地區也將馬上迎來大雪和降溫。所以供暖以及熱水供應用的熱泵就要做好保護了。最近就有北方某城市一個洗澡堂客戶反應,在室外環境溫度-10℃時,突然斷電一晚上后,機組不能工作,外機電腦控制主板顯示E3代碼,線控器查詢是低壓保護,拆開機組發現系統凍壞,壓縮機進水,蒸發器、套管換熱器全部凍裂,導致整個洗浴熱泵機組幾乎報廢,損失慘重!是不是有些觸目驚心?所以在冬季采暖使用空氣源熱泵機組時,保溫防凍措施非常重要,稍有不慎就會帶來直接的經濟損失,甚至產生更嚴重的后果。

那么如何做好機組的防凍措施?本文采訪多位廠家技術總監和經銷商朋友,綜合他們的觀點,給大家剖析下造成熱泵機組凍裂的原因和怎么做好熱泵機組的防凍。咨詢熱線:13964170725

造成機組凍裂的原因

容易造成機組凍裂主要有以下三個原因

1.機組長時間斷電

當氣溫低于-5℃的時候,如果斷電時間超過4個小時,很可能就會導致換熱器凍裂。特別是,當氟路系統和水路系統同時凍壞了,上電后壓縮機重新啟動的時候,壓縮機會把外面水路中的水直接吸進氟系統里面,造成整個機組的報廢。因此,當判斷可能長時間斷電時,應當將機組、水泵、室外管路內的水全部排空,以防機組凍壞。

2.機組主板設計沒有防凍保護功能

當氣溫低于0℃時,只要機組在通電狀態,不論機組是否在工作狀態或者是否報故障代碼,每30分鐘機組會自動給循環泵供電10到15秒,讓水箱中的熱水在水箱和主機之間循環,利用水箱中的熱水對閥門、管道、水泵以及機組換熱器進行加熱,防止結冰凍裂。

但是,每個廠家的機器設計不一樣,有的機器主板沒有防凍保護功能,一旦出現故障,有可能就會造成換熱套管凍裂。

3. 夏天制冷時沒有安裝水流開關或對水流開關進行了短接,同時溫度探頭測溫不準!

空氣源熱泵夏天制冷時,0℃到10℃的水溫時機組停止工作,高于15℃的時候開始工作。如果水溫探頭測水溫不準,比如水溫已經到了0℃,探頭顯示溫度仍然在25℃(超過15℃),那么機器就判斷水溫沒有達到需要停機的溫度,會繼續制冷。這個時候,如果沒有安裝水流開關或者對水流開關進行了短接,很可能就會造成機組凍裂。

空氣源熱泵冬季防凍措施

目前,北方已經進入到新一季的采暖期,隨著氣溫下降,保障供暖已成重中之重。不管是已經裝好的熱泵,還是正在安裝的項目,都要注意空氣源熱泵機組的冬季防凍事項!

具體可以從以下幾個方面進行

1.加強管道的保溫效果

管道保暖非常重要,裸露在外的水管在外部環境溫度降低時會隨之降溫。之前未對管路保暖的應盡早為管路穿上“衣服”,穿了衣服,水管才會暖,管道內的水不至于溫度下降過多,過快。

空氣源熱泵供暖的管道保溫室外采用B1級30mm厚,室內可以采用美B1級20mm厚。(黑色)室外保溫外層采用鋁皮,室內保溫外層采用白色扎帶綁扎美觀。管道閥門及拐彎處須做好保溫不能出現管道外露點。

采暖管道通過農戶室外院子管段時需要設置保溫層,在管道保溫操作之前要全面檢查管道與墻面及其他管道、設備間的距離,發現不夠保溫位置時,需整改的要整改。管套與管套之間連接時,必須在管套的端面(環縫)上涂上保溫膠水,管套的縱縫要求錯開,且縱縫一般不得垂直向下,管套與管套之間用膠水將接縫密封。管套與主機、墻壁之間連接時,必須在管套端面和主機、墻壁端面,分別涂上保溫膠水,進行緊逼。

2.不要給機組斷電

水系統的空氣源熱泵供暖,是以水作為中間介質進行熱量的傳遞。正常的話,設備都具有防凍功能,在水溫低至一定溫度時,設備會自動啟動,防止設備及管路結冰。

如果天氣溫度比較低,一旦我們出門時給空氣能熱泵斷了電,那么有可能導致管路內的水溫急劇下降,溫度過低的話,就有可能凍壞設備,導致設備出現故障。因此,當熱泵機組長時間不運行時,比如:經常停電、晚上機組關機、冬季放假、冬季機組不經常使用時,應當將機組、水泵、室外管路內的水全部排空,以防機組凍壞。

3.冷凝水應妥善處理

空氣源熱泵在供熱的過程中,會有大量的冷凝水排放。如果在冷凝水的排放上略有疏忽,那么冷凝水通過管道往外排,會流到地面上,氣溫低于零度的話,冷凝水容易結成冰,有可能將排水管凍住,進而沿著排水管往上攀升,最后導致設備無法正常運行,要定期清理冷凝水。

因此,冷凝水的管道位置一定要合理地的設計。一可以抬高主機安裝位置,正常情況下要求主機距地面高度應不小于30厘米,對于冰雪比較嚴重的地區,建議至少在50厘米以上;二在主機底盤增加伴熱帶,化霜化冰;三、在冷凝水水或化霜水引流管道外壁包裹伴熱帶,防止結冰。 

4.進出水口開三通,安裝排空閥

安裝時,要在水系統最低點安裝泄水閥及泄水管。即使不在機組最低處,機組進出口也應該加泄水閥。當遇到停電超過兩個小時或需要長時間停機,比如長期外出機組不經常使用時,打開進出水口的排空閥,對主機水泵里的雨水進行排空,防止氣溫降低以后結冰凍裂,并切斷電源。然后再運行時要對空氣源熱泵系統進行一次全面的檢查,確保沒有出現故障。

5.在系統水溶液中添加乙醇酒精

添加濃度90%以上或者95%以上的乙醇酒精,來增加抗凍性。添加數量,視當?shù)刈畹蜌鉁厍闆r而定,比如100升水容量添加1公斤酒精,它的抗凍指數就是-1℃,添加5公斤酒精抗凍指數就是-5℃。使用乙醇添加到系統中進行防凍時,需要注意用量不能超過系統總水量的40%。

另外,乙醇還有一個缺陷,揮發性比較強,當排氣閥安裝在比較封閉的空間,容易造成空間內乙醇含量超標,如果遇到明火,有可能導致火災發生。而且由于乙醇揮發性較強,使用一兩年后還需要繼續添加才能保持原有的抗凍性能。

6. 在系統中添加防凍液 

7. 比如-15℃、-25℃的防凍液,但由于防凍液價格較高,會增加前期投資成本。在使用防凍液時,一定要注意不能使用便宜的,如甲醇勾兌的防凍液,對管路有腐蝕性,會對閥門、管件、水泵、機組換熱器造成較大的傷害。

7.熱泵周圍雜物和積雪及時清理 

如果熱泵安裝位置通風不好,將會影響熱泵的制熱效果,因此要多清理,還要注意的是主機風扇吹出來的是冷風,如果前面有雜物阻擋,會影響到冷風的排散,這樣就會導致空氣中熱量不足,影響到制熱效果。如果雪過大的話,積雪要及時清除。

8、自來水管加伴熱帶

工程應用上發現有些機組凍壞,是外機自來水進水管結冰,造成機組不能供水而產生保護,從而凍壞設備的情況,解決方法就是把空氣能熱泵進水管外圍纏繞上電伴熱帶(加熱用),然后再用保溫棉包起來,控制用一個單獨開關控制,環境溫度低于0℃開啟!

導航

聯系我們

 手 機 站

電話:19853003100

傳真:0530-3159992

地址:山東省菏澤市開發區長江東路4999號

加我微信

seo seo