空氣源熱泵產品機組被凍怎么解決?具體案例分析及解決方案如下:空氣源熱泵產品機組被凍怎么解決?具體案例分析及解決方案如下: 空氣源熱泵產品機組被凍是采暖系統正常運行重要因素之一。 山西某地的空氣源熱泵采暖工程,圖由受訪者提供 空氣源熱泵機組被凍案例分析 案例1:南京有一別墅用戶,家里不常住人,去年冬季去國外度假,把電全部斷掉了,又沒有排水,結果回來后空氣源熱泵機組全凍壞了。 分析:因為去年是極寒,空氣源熱泵機組內板換都凍壞了,開機后系統報廢。這個時候先不要開機,先化冰,把水放出來,然后把水側換熱器切斷,用焊槍先焊了,把換熱器系統和其他系統先斷開,再用氮氣吹其说統看看有沒有水,如果有水必須先吹干或用太陽暴曬,確保里面沒水了,再開壓縮機,如果能開就沒問題,只要把換熱器更換就可以了,如果在換熱器系統沒有斷開就開壓縮機,很可能壓縮機會進水,這時候整個系統就報廢了。 解決:這種情況也有應對方式,就是安裝一個自動閥,當斷電的時候自動打開把水排掉。安裝個自動閥也不貴,好點的才200元左右,不過這個閥件也有限制,就是要裝在管道的最低處,有時候很難找到這個最低點,特別是末端是地暖的情況。 案例2:在山西的一個農村,冬天的時候空氣源熱泵機組被凍了,打電話要求工程商過去維修。 分析:山西特別是靠北的地方冬天溫度很低,如果防凍做的不好很容易被凍。水在溫度低于0℃就會結冰,水結冰時體積膨脹,而管道和水的膨脹系數不一樣,所以當管道內水溫低于0℃時,管道就有凍壞的可能,當環境溫度低于0℃且機組未通電或機組待機狀態時內部防凍保護失靈。還有種情況是停電,北方農村停電的情況也比較多,在環溫較低時,超過2小時就比較危險,但業主一般都不會跟你說是斷電了。 解決:這種情況我們一般會把機器的換熱器拆下來給換熱器廠家去檢測,看套管和換熱器來的形狀,如果是凍裂,變形的形狀是不一樣的,如果進水了一般都是因為斷電而導致的,里面會有銹點。解決步驟跟案例1差不多,必須先化冰泄水,干燥后才開機。 案例3:在徐州一臺兩聯供空氣源熱泵機組夏天制冷時被凍。 分析:制冷的時候如果感溫探頭失靈或者插得位置不對,也會導致機器被凍。一般我們設定的溫度是12℃,出水溫度7℃,如果感溫不對,有可能達到效果了主機還一直制冷,從而出現結冰等情況�;蛘咚鞑粫�,測的溫度探頭是放在管道上面,管道的溫度高,而板換那邊會一直制冷,也會凍壞,尤其是有加緩沖水箱的,感溫探頭是在水箱里面,水箱里的水是不流動的,溫度也比較高,板換那邊一直制冷就會結冰,而板換的防凍性能要更差一點,更容易凍壞。 解決:水流不暢的情況,一般我們會安裝一個水流開關,來檢測水流的情況,如果水流不暢,機器會自動停止工作。 常見的防凍措施有哪些? 如果設定的水箱溫度在45℃或者55℃,當水箱溫度達到這個溫度值后,主機會停止工作,如果末端也沒有工作,這時管道溫度會下降,當溫度過低,比如說3℃,這時候主機控制面板可以根據設定的溫度值(3℃)自動啟動循環水泵,來保證管道不會出現因溫度過低而結冰的情況。 不過這種方式有個缺點,當感溫探頭的位置不太好的話,精確度會出現問題,還有就是像感溫探頭這種電子產品,有時候會出現失靈的情況,測出來的溫度和實際溫度不一樣,這時候就會出現誤判。另外,當斷電的時候,這種方式就不能起作用了。 再有一種是用防凍液。北方農村有時候會停電,或者整個家庭都去度假了,在主機上雖然有說明標簽,說明書上也會有提示,但用戶可能會不太在意,或者用了一年半年后一下想不起來。一般冬季來臨之前,代理商要提醒客戶注意防凍,但有時候客戶還是不會注意。所以,有時候我們會建議客戶用防凍液。 但是防凍液也有它的缺點:首先是他的比熱容比水要低,同體積下熱量要少一些,風盤吹出來的風要小或者地暖的溫度要低一點,另外防凍液散熱也要快一些,也有可能會對制熱效果產生一定的影響。 這一點實際運行當中感覺還不是太明顯,影響倒不是很大,還有個缺點是費用問題,貴一點的可能要6~8元/公斤,便宜的也要兩三塊。以150平米的面積來算,加個100~150L的緩沖水箱,再算上地暖管里的流量,大概要200公斤左右,按5元/公斤也要1000來塊,部分客戶可能會不太愿意。 另外就是使用電伴熱帶,北方以前做太陽能的時候都會這樣做,在環境溫度比較低或機器停止工作的時候啟動電伴熱帶,而當管道溫度達到一定值的時候自動斷電。當然,這種方式也有停電不能使用的局限性。 |