空氣源熱泵為什么設置緩沖水箱?緩沖水箱的優點是什么?為避免壓縮機頻繁啟動、增加系統的熱穩定性,應校核系統水容量是否能滿足系統熱穩定性的要求。即當系統中(水)所存儲的能量不足以維持短暫停機(比如化霜)時水溫波動要求(夏季不大于5℃,冬季不大于3℃),應設置緩沖水箱。 1、系統水容量計算 M1=Mg+Ms Mg—管道水容積,kg; Ms—設備水容積之和,kg; 2、系統熱穩定性要求 1)夏季運行時,主機停機10min,供水溫度允許升高不大于5℃; 2)冬季運行時,主機除霜時間為3min時,供水溫度允許降低不大于3℃; 3、系統要求的最小水容積 M2=(Q×t0)/(c×Δt) Q—末端設備的供冷或供熱量,kw; C—水的定壓比熱容,4.2kj/(kg.K); Δt—水溫的波動要求值(夏季5℃,冬季3℃) 冬、夏季水容積計算結果中,數值較大者為空調系統對水容積的要求值,如M1<M2,應放大管徑重新計算直至滿足要求,或設置緩沖水箱。 設置緩沖水箱的優點: 一、如果不設置緩沖水箱,將導致主機頻繁啟停。特別是當末端系統為暖氣片或風機盤管時,環路中的循環水量有限,就會引起主機在很短的時間內達到設計溫度,主機就會停止工作,然后又會在很短暫的時間內,水溫達到主機啟動的條件,這樣頻繁啟停會大大減少主機的使用壽命和浪費電能。加上緩沖水箱就相當于系統能量增加了,系統的溫度變化平穩了,主機啟動次數也自然減少了,使用壽命也就大大延長了。 二、設置緩沖水箱可以高效除霜,除霜時間縮短。機組在除霜反向制冷時需要消耗管道內的熱量,如果水系統的水量少,除霜時間就會加長,而且會造成管道內水溫較低,除霜效果不好。如果加裝了緩沖水箱,那么在除霜的過程中,因為水箱內有一定的溫度,可以在短時間內完成化霜,并且消耗熱量也比較小,避免了因為主機除霜而造成的室內溫度波動變化。 三、緩沖水箱的第三個好處是能夠保證系統的水流暢通,能夠完成自動排氣,避免機組循環不暢報故障停機。 四、設置緩沖水箱可以讓系統排污更徹底,防止系統阻塞。系統中的雜質會通過循環慢慢沉積到緩沖水箱的底部,經過過濾器的時候,水泵的水質會變好,從而減少過濾器的清洗。 |