|
空氣能熱泵系統原理概述及原理圖空氣能熱泵系統原理概述及原理圖 冬季制熱運行系統原理圖:
夏季制冷運行系統原理圖:
控制系統原理圖: 空氣源熱泵的技術措施:1、具有可靠的融霜控制,融霜時間總和不應超過運行周期時間的20%。 2、冬季設計工況時機組性能系數(COP),冷熱風機組不小于1.8,冷熱水機組不應小于2.0。 3、寒冷地區采用空氣源熱泵機組應注意以下事項: 1)室外計算干球溫度低于-10℃的地區,應采用低溫空氣源熱泵機組; 2)室外溫度低于空氣源熱泵平衡點溫度(即空氣源熱泵供熱量等于建筑物耗熱量)時,應設置輔助熱源。 4、機組進風口的氣流速度宜控制在1.5-2.0m/s,排氣口的排氣速度不宜小于7m/s。 5、熱泵機組的基礎高度一般應大于300mm,布置在可能有積雪的地方時,基礎高度需加高。 |