|
以水源熱泵為例,淺析中央空調方案設計以水源熱泵為例,淺析中央空調方案設計 現如今,熱泵無論空氣源熱泵還是水源熱泵,都已經大范圍應用,且被老百姓所接受;但在方案設計階段,常不知從何下手,接下來就以水源熱泵為例,淺析中央空調的中央空調方案設計以便給大家普及些相關知識。 一、中央空調方案設計之室內系統 1、風盤選型 主要是負荷選擇,根據不同用途建筑,負荷選擇各異,可參考網上相關負荷估值;按照中速制冷量選擇風盤。 t舉例:面積假設為 30 ㎡辦公室,符合選擇 100W/㎡,則該辦公室總需要冷量 3KW,選用FP-68 足夠 2、管道選型 根據當前風機盤管數量,把所有要經過此處供水(回水)的風機盤管水流量加起來,根據表格選擇管徑 t參照:水流量管徑選擇、風盤樣本 3、工程量計算(方案預算) 根據風盤數量,確定閥門、軟接、送回風口等數量;根據設計管道圖紙確定各種鋼管長度(重量), 保溫材料數量;再確定其他輔材、人工等費用,根據當前市場價格,可以完成 t參照:常用鋼材理論重量表、水管保溫工程量計算。 二、 中央空調方案設計之機房系統 1、機組選型 根據制冷/采暖總面積(相對而言,建筑面積更籠統)和負荷,選擇主機。注意考慮不同時使用率,降低機組大小(即價格,否則無優勢 2)水泵選型 流量:根據機組所需要的水流量,乘以 1.15~1.2 的余量; 揚程:根據風盤(取 4~6米)、管道(每100米取 5~7米),機房(機組 6~8 米,儀表閥件 、管道 5~9 米;大型系統集/分水器每臺 3 米大型); 選擇時留有 15%的余量;如果是雙泵并聯,衰減量 5~10%,選擇時考慮。閉式系統不用考慮靜壓(即樓的高度) 三、 中央空調方案設計之水井系統 一般交與甲方,供水井間距一般大于 50 米,回灌井距離一般大于 20 米�?梢钥紤]把水量交給甲方, 讓甲方找打井隊解決;或者找一個有經驗的打井隊參考。 運行費用分析需要把循環泵、潛水泵等費用加上。 按照如上方法,即可自行預估項目中央空調系統的投入,甲方也可以此判斷各方的中央空調方案設計的優劣,以便選擇最佳方案。 |